2016二级消防案例分析知识点:灭火器配置
2016年二级消防工程师考试预计12月份开始,大家在复习的时候,把握重点,不要盲目的复习。留学群消防工程师考试栏目为大家分享“2016二级消防案例分析知识点:灭火器配置”,希望对大家有所帮助。 2016二级消防案例分析知识点:灭火器配置 案例 灭火器配置验收与检查案例分析 一、情景描述 某寺庙为县一级文物保护单位,是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配 置有推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有MFZ/ABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。该寺庙大雄殿的计算单元最小需配灭火级别为1OA,有两个设置点,一个设置点配置了一具MFTZ/ABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,另一个设置点配置了一具MFTZ/20推车式碳酸氢钠 (BC)干粉灭火器。灭火器最大保护距离符合消防规范要求。在2013年的一次现场检查时,发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品。灭火器配置现场的灭火器情况如图2-41-1和图2—41—2所示。 二、案例说明 本案例主要是通过对县一级文物保护单位寺庙中的大雄殿和其周围过道及用房配置的手提式灭火器与推车式灭火器进行分析,了解和掌握下列内容: 1)灭火器配置验收的部分要求。 2)配置灭火器的检查。 3)灭火器的送修... [ 查看全文 ]2016二级消防案例分析知识点:灭火器配置的相关文章