一级消防案例分析每日一练(2016.9.9)
2016年一级消防工程师考试预计11月份开始,在最后的冲刺阶段,考生们需要抓住知识点进行有目的地复习,加以做题辅导,巩固知识点。留学群消防工程师考试栏目为大家分享“一级消防案例分析每日一练(2016.9.9)”,希望对大家有所帮助。 一级消防案例分析每日一练(2016.9.9) 案例:大型商业综合体消防性能化设计评估 一、情景描述 某城市广场属于城市综合体,主要有商业中心(主力店/内街/金街)、底商外铺、酒店(五星级酒店/商务酒店)、A级写字楼、S0H0及住宅。 该综合体商业中心包括百货楼、娱乐楼等主力店及室内步行街,地上建筑面积8.9万m2。其中娱乐楼部分又分为:地下一层超市,首层服装,二层国美电器,三层电玩城、KTV,四层、五层影城,六层酒楼。 该综合体建筑规模大,建筑功能复杂,既有繁华的商业中心,又有受限空间类公共场所,现行的建筑防火设计规范不能完全适用于该类建筑,存在一些消防安全问题,主要体现在:防火分区面积过大;疏散宽度不足;部分楼梯不能直通室外。 1.防火分区面积过大 (1)由于步行街中庭开口没有使用防火卷帘围蔽,步行街的精品店、次主力店和步行街之间没有采用防火分隔,造成中庭步行街防火分区贯通建筑一至三层,包含步行街走道和步行街走道两侧的商铺。该防火分... [ 查看全文 ]一级消防案例分析每日一练(2016.9.9)的相关文章