留学群一级建造师考试网为您整理“2017年一级建造师实战经验:混凝土质量问题”,希望对您有所帮助! 混凝土施工质量通病较多,整体质量控制难度较大,根据现有规范,混凝土常规质量问题防治依据来自,《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015第8.1.2条相关要求及《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第8.9条混凝土缺陷修整的具体要求,解决混凝土质量6大问题! 一、露筋(混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面) 形成原因: (1)浇灌混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板处露。 (2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 (3)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。 防治措施: 浇灌混凝土,保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查;浇灌高度超过2m,用串筒或溜槽进行下料,以防止离析;模板充分湿润半认真堵好缝隙;混凝土捣时严禁撞击钢筋,在钢筋密集处,可采用刀片或振动棒进行振捣;操作时避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调查直修正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握模时间,防止过早拆模,碰坏凌角。 处理方法: 表面露筋:刷... [ 查看全文 ]2017年一级建造师实战经验:混凝土质量问题的相关文章