2017年一级建造师建筑工程考点:其他分户验收要求
还在复习2017年一级建造师建筑工程的朋友们,你知道会考些什么考点吗?来看看本文“2017年一级建造师建筑工程考点:其他分户验收要求”由留学群一级建造师考试网整理而出,祝考友们顺利通过一级建造师考试! 一、地下室防水等级应符合设计要求,如设计无要求,应不低于2级。 检查方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 二、地下室通道的净高不应小于2m(允许偏差-20mm)。 检查方法:用钢尺或激光测距仪量测。 检查数量:走道净高按10延长米检查1处,但不少于3处。 三、烟道表面应无开裂。进气口应安装可拆卸式防火止火阀,并印制出厂合格标识。止回阀阀板摆动灵活,关闭位置准确。 检查方法:观察检查和用钢尺尺测。 检查数量:全数检查。 四、厨房间及无外窗的卫生间应预留通风设施的位置及排风机的位置和电源。 检查方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 五、信报箱安装设置应符合设计要求,安装牢固,配件齐全。 检查方法:观察检查。 检查数量:全数检查。一级建造师考试栏目推荐: 2017年一级建造师报名入口及时间 一级建造师资格证书注册规定汇总 住建部取消资质建造师考核指标影响 取消企业资质对建造师需求有什么好处 关于住建部建市【2016】226号文的解读... [ 查看全文 ]2017年一级建造师建筑工程考点:其他分户验收要求的相关文章