一级消防《案例分析》2017考点:气体灭火系统的安装
留学群诚意整理“一级消防工程师《案例分析》2017考点:气体灭火系统的安装”,希望在一级消防工程师考试复习方面,可以帮助考生提高,更多复习资料,模拟试题,请继续锁定留学群. 气体灭火系统如何安装? 1.灭火剂输送管道连接要求 (1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处的外部清理干净并做防腐处理。 (2)采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的l/2且应有不少于2条外露螺纹。 (3)已做防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。 2.管道穿越墙壁、楼板处要安装套管 套管公称直径比管道公称直径至少大两级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段。 3.管道支架、吊架的安装规定 (1)管道固定牢靠,管道支架、吊架... [ 查看全文 ]一级消防《案例分析》2017考点:气体灭火系统的安装的相关文章