留学群相关文章

一级消防安全案例分析精选:火灾案例的相关文章推荐

一级消防安全案例分析精选:火灾案例

案例:瑞安中兴塑胶公司7.22重大火灾事故案例分析 一、起火单位基本情况 2002年3月,瑞安市中兴公司经瑞安市工商局核准设立,公司主要从事复合薄膜、包装透明薄膜、压延包膜制造、加工。 二、起火简要经过及初起火灾的处置情况 7月22日晚上,该企业有18名职工上班。21时20分左右,该企业锅炉使用非标燃料油发生泄漏,产生的油蒸气随后发生爆燃,火势迅速蔓延。经公安消防部门扑救,当晚22:40许,火势得到控制,23:50大火被全部扑灭。 三、火灾伤亡及损失情况 事故造成14人烧伤,火灾中烧伤的13名员工和1名5岁小孩,当即被送往瑞安市人民医院抢救。其中1人经医院治疗无效于8月12日死亡,11名重伤,1名轻伤,1名轻微伤,直接经济损失26.5万元。 四、火灾成因分析及主要教训 (一)直接原因 中兴公司在生产过程中,因锅炉使用非标燃料油发生泄漏,产生的油蒸气在锅炉房发生爆燃。 (二)间接原因 1.中兴公司使用的瑞安市东海炼油厂非法生产销售的非标燃料油,经检验,闪点为20℃,爆燃后现场取非标燃料油闪点为36%,不符合国家标准,极易引起火灾。中兴公司正是购买使用了这种非标燃料油,在泄漏后引起爆燃。 2.中兴公司生产厂区布局不符合安全规范,特别是锅炉房、储油区、配电房安全距离... [ 查看全文 ]

一级消防安全案例分析精选:火灾案例的相关文章

一级消防工程师2017案例分析辅导:消防接口检查

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“一级消防工程师2017案例分析辅导:消防接口检查”,欢迎广大考生前来学习。 1.外观:使用小刀轻刮接口表面,目测,表面应进行阻极氧化处理或静电喷塑防腐处理。 2.抗跌落性能:内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置,将接口的最低点提升至离地面(1.5±0.05)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否...[ 查看全文 ]

一级消防工程师2017案例分析讲义:气体灭火系统安装

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“一级消防工程师2017案例分析讲义:气体灭火系统安装”,欢迎广大考生前来学习。 1.灭火剂输送管道连接要求 (1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处的外部清理干净并做防腐处...[ 查看全文 ]

一级消防工程师2017案例分析重点:应急照明调试

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“一级消防工程师2017案例分析重点:应急照明调试”,欢迎广大考生前来学习。 1.消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试: (1)采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符; (2)在黑暗条件下,使照明灯具转入应急状态,用照度计测量地面的最低水平照度,该照度值应符合设计要求; (...[ 查看全文 ]

2017一级消防工程师案例分析要点:消防增压设施组成

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“2017一级消防工程师案例分析要点:消防增压设施组成”,欢迎广大考生前来学习。 1.消防增(稳)压设施:消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成 2.消防稳压罐:消防稳压罐的技术要求如下: (1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷; (2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定; (3...[ 查看全文 ]

2017一级消防工程师案例分析考点:高火灾荷载区防火

一级消防工程师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群一级消防工程师栏目为各位同学准备了“2017一级消防工程师案例分析考点:高火灾荷载区防火”,希望对各位考生有帮助。 1.防火单元:对于公共空间内设置的高火灾荷载、人员流动小、无独立疏散条件的区域(如厨房、为旅客服务的办公室、设备用房、既有商业设施等)应采用防火单元的处理方式,即采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于1...[ 查看全文 ]

2017一级消防案例分析考点梳理:工程施工

留学群一级消防工程师考试栏目精心整理提供“2017一级消防案例分析考点梳理:工程施工”希望帮助到您,了解更多讯息,请继续关注我们网站的更新! 2017一级消防案例分析考点梳理:工程施工 ● 建设工程施工现场消防安全管理诠释 1、安全管理:施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训, 施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施...[ 查看全文 ]

一级消防《案例分析》2017讲义:下沉式广场

“一级消防《案例分析》2017讲义:下沉式广场”一文由留学群一级消防工程师考试栏目分享,更多讯息,请继续关注我们网站的更新,我们将竭诚为广大考生服务! 一级消防《案例分析》2017讲义:下沉式广场 性能化设计评估对用于防火分隔的下沉式广场的要求: (1)不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业用...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析重点辅导:疏散通道宽度

为帮助广大考生更加方便快捷地获取一级消防工程师考试相关资讯,留学群一级消防工程师考试栏目精心提供“一级消防工程师案例分析重点辅导:疏散通道宽度”希望可以帮助到您! 一级消防工程师案例分析重点辅导:疏散通道宽度 大量的火灾演练实验表明,人群的流动依赖于通道的有效宽度而不是通道实际宽度,也就是说在人群和侧墙之间存在一个边界层。对于一个楼梯间来说,每侧的边界层大约是0.15m。 如果墙壁表面是...[ 查看全文 ]

2017一级消防工程师案例分析知识点:建筑火灾评估

“2017一级消防工程师案例分析知识点:建筑火灾评估”一文由留学群一级消防工程师考试栏目分享,希望可以帮到广大考生,提前祝广大考生顺利通关哦! 2017一级消防工程师案例分析知识点:建筑火灾评估 1、评估目的:建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素,防止建筑发生火灾或意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离,尽快扑救火灾,降低火灾损失,提高建筑的安全...[ 查看全文 ]

一级消防《案例分析》2017考点:高层民用建筑

留学群一级消防工程师考试栏目精心整理提供“一级消《防案例分析》2017考点:高层民用建筑”希望帮助到您,了解更多讯息,请继续关注我们网站的更新!我们将竭诚为广大考生服务! 一级消《防案例分析》2017考点:高层民用建筑 重大火灾隐患的判定:根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)中的有关规定,旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系...[ 查看全文 ]