留学群相关文章

2017年一级消防工程师《案例分析》考点:火源热辐射的相关文章推荐

2017年一级消防工程师《案例分析》考点:火源热辐射

大家做好准备迎接考试了吗?留学群成人高考栏目诚意整理“2017年一级消防工程师《案例分析》考点:火源热辐射”,欢迎广大考生前来学习。火源热辐射强度诠释火源热辐射强度诠释:火灾发生时,火源对周围将产生热辐射和热对流。火源周围的可燃物在热辐射和热对流的作用下温度会逐渐升高,当达到其点燃温度时可能会发生燃烧,导致火灾的蔓延一般情况下.在火灾通过辐射蔓延的设计中,当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时,临界辐射强度可取10kW/m2;当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,临界辐射强度可取20kW/m2;对于5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品,临界辐射强度可取40kW/m2一般假设点火源的辐射能量是在火源中心位置释放出来的,热辐射强度公式如下:q〃=Q/12πR2式中 q〃一热辐射强度,即辐射热流值(kW/m2);Q一火源热释放速率(kw/m2);R一火源中心至接受辐射面的水平距离(m)对于面火源,其热辐射强度公式如下:q〃=ξδT4式中q〃一热辐射强度,即辐射热流值(kw/m2);ξ一辐射率;δ一史蒂芬?波耳兹曼常数,为5.67×10—8kW/(m2?K4);T一热力学温度一级消防工程师考试频道推荐阅读2017年一级消防工程师考试动态2017年一级消防工程... [ 查看全文 ]

2017年一级消防工程师《案例分析》考点:火源热辐射的相关文章

一级消防安全案例分析精选:火灾案例

案例:瑞安中兴塑胶公司7.22重大火灾事故案例分析 一、起火单位基本情况 2002年3月,瑞安市中兴公司经瑞安市工商局核准设立,公司主要从事复合薄膜、包装透明薄膜、压延包膜制造、加工。 二、起火简要经过及初起火灾的处置情况 7月22日晚上,该企业有18名职工上班。21时20分左右,该企业锅炉使用非标燃料油发生泄漏,产生的油蒸气随后发生爆燃,火势迅速蔓延。经公安消防部门扑救,当晚22:40许...[ 查看全文 ]

一级消防工程师2017案例分析辅导:消防接口检查

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“一级消防工程师2017案例分析辅导:消防接口检查”,欢迎广大考生前来学习。 1.外观:使用小刀轻刮接口表面,目测,表面应进行阻极氧化处理或静电喷塑防腐处理。 2.抗跌落性能:内扣式接口以扣爪垂直朝下的位置,将接口的最低点提升至离地面(1.5±0.05)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行五次后,检查接口是否...[ 查看全文 ]

一级消防工程师2017案例分析讲义:气体灭火系统安装

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“一级消防工程师2017案例分析讲义:气体灭火系统安装”,欢迎广大考生前来学习。 1.灭火剂输送管道连接要求 (1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处的外部清理干净并做防腐处...[ 查看全文 ]

一级消防工程师2017案例分析重点:应急照明调试

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“一级消防工程师2017案例分析重点:应急照明调试”,欢迎广大考生前来学习。 1.消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试: (1)采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符; (2)在黑暗条件下,使照明灯具转入应急状态,用照度计测量地面的最低水平照度,该照度值应符合设计要求; (...[ 查看全文 ]

2017一级消防工程师案例分析要点:消防增压设施组成

大家做好准备迎接考试了吗?留学群一级消防工程师栏目诚意整理“2017一级消防工程师案例分析要点:消防增压设施组成”,欢迎广大考生前来学习。 1.消防增(稳)压设施:消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成 2.消防稳压罐:消防稳压罐的技术要求如下: (1)罐体外表面应没有明显的结疤、气泡、砂跟等缺陷; (2)罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定; (3...[ 查看全文 ]

2017一级消防工程师案例分析考点:高火灾荷载区防火

一级消防工程师考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群一级消防工程师栏目为各位同学准备了“2017一级消防工程师案例分析考点:高火灾荷载区防火”,希望对各位考生有帮助。 1.防火单元:对于公共空间内设置的高火灾荷载、人员流动小、无独立疏散条件的区域(如厨房、为旅客服务的办公室、设备用房、既有商业设施等)应采用防火单元的处理方式,即采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于1...[ 查看全文 ]

2017一级消防案例分析考点梳理:工程施工

留学群一级消防工程师考试栏目精心整理提供“2017一级消防案例分析考点梳理:工程施工”希望帮助到您,了解更多讯息,请继续关注我们网站的更新! 2017一级消防案例分析考点梳理:工程施工 ● 建设工程施工现场消防安全管理诠释 1、安全管理:施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训, 施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施...[ 查看全文 ]

一级消防《案例分析》2017讲义:下沉式广场

“一级消防《案例分析》2017讲义:下沉式广场”一文由留学群一级消防工程师考试栏目分享,更多讯息,请继续关注我们网站的更新,我们将竭诚为广大考生服务! 一级消防《案例分析》2017讲义:下沉式广场 性能化设计评估对用于防火分隔的下沉式广场的要求: (1)不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业用...[ 查看全文 ]

一级消防工程师案例分析重点辅导:疏散通道宽度

为帮助广大考生更加方便快捷地获取一级消防工程师考试相关资讯,留学群一级消防工程师考试栏目精心提供“一级消防工程师案例分析重点辅导:疏散通道宽度”希望可以帮助到您! 一级消防工程师案例分析重点辅导:疏散通道宽度 大量的火灾演练实验表明,人群的流动依赖于通道的有效宽度而不是通道实际宽度,也就是说在人群和侧墙之间存在一个边界层。对于一个楼梯间来说,每侧的边界层大约是0.15m。 如果墙壁表面是...[ 查看全文 ]

2017一级消防工程师案例分析知识点:建筑火灾评估

“2017一级消防工程师案例分析知识点:建筑火灾评估”一文由留学群一级消防工程师考试栏目分享,希望可以帮到广大考生,提前祝广大考生顺利通关哦! 2017一级消防工程师案例分析知识点:建筑火灾评估 1、评估目的:建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素,防止建筑发生火灾或意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离,尽快扑救火灾,降低火灾损失,提高建筑的安全...[ 查看全文 ]