2017年一级消防工程师考试《案例分析》模拟试题及答案(2)
留学群小编为大家整理了“2017年一级消防工程师考试《案例分析》模拟试题及答案(2)”供广大考生参考,更多新闻资讯、复习资料、模拟试题尽在留学群!2017年一级消防工程师考试《案例分析》模拟试题及答案(2)1、某为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,采用常闭自动加压送风口。消防电梯前室靠外墙设置,采用自然排烟。问:(1)该建筑分类?(2)送风系统及送风量是否应分段设置?(3)消防电梯前室采用自然排烟是否符合要求?参考答案要点:(1)为一类高层公共建筑。(2)未超过三十二层,不需要分段设置。(3)建筑高度超过50米的公共建筑,靠外墙的消防电梯前室应设机械加压送风系统。2、某消防大队在对一大型商场进行监督检查时发现,该单位于2008年6月购进的一批8Kg干粉灭火器上没有消防产品身份证标志,新配备的40具应急照明灯内装电池与检验报告不符。问:(1)这批8Kg干粉灭火器和应急照明灯是否属于合格产品?(2)应如何处理?参考答案要点:(1)这批8Kg干粉灭火器不属于合格产品,按照公安部规定,自2008年1月1日起,灭火器、应急灯及疏散标志灯、防火门三类产品凡没有消防产品身份证标志的,直... [ 查看全文 ]2017年一级消防工程师考试《案例分析》模拟试题及答案(2)的相关文章