2017一级消防工程师考试《案例分析》考题及答案(6)
留学群小编为大家整理了“2017一级消防工程师考试《案例分析》考题及答案(6)”供广大考生参考,更多新闻资讯、复习资料、模拟试题尽在留学群!2017一级消防工程师考试《案例分析》考题及答案(6)1、某职工宿舍楼,8层,建筑高度26.4米,每层建筑面积1020m2。首层设置了员工食堂及餐厅,设置有独立的直通室外的出口。2-8层均为员工宿舍,无集中空调系统。问:你对其消防安全技术措施有何见解?参考答案要点:从建筑高度上看不适用《建筑设计防火规范》,但若套用《高层民用建筑设计防火规范》,每层面积1000平方米的综合楼应为一类高层建筑,显然要求会偏高、过严。例如:应设防烟楼梯间、消防电梯、自动喷水灭火系统等。从使用功能看,该建筑是非住宅的居住建筑,可适用《建筑设计防火规范》。2、某一场所设有湿式自动喷水灭火系统,消防监督人员检查湿式报警阀组时发现,湿式报警阀进出口压力平稳,压力开关没有工作显示,水力警铃出水管经常有细水流流出,警铃发出微小声响。问:(1)请说出发生这种现象的原因?(2)水力警铃发出微小声响,压力开关为什么没有工作显示?(3)如何解决这一问题?参考答案要点:(1)湿式报警阀体内阀瓣与阀座之间有缝隙,使湿式报警阀上下压力平稳管网内的微量水浸入延时器进入水力警铃,使警铃发出... [ 查看全文 ]2017一级消防工程师考试《案例分析》考题及答案(6)的相关文章
2017年一级消防工程师考试《案例分析》模拟试题及答案(2)
留学群小编为大家整理了“2017年一级消防工程师考试《案例分析》模拟试题及答案(2)”供广大考生参考,更多新闻资讯、复习资料、模拟试题尽在留学群!2017年一级消防工程师考试《案例分析》模拟试题及答案(2)1、某为塔式高层建筑,底层为架空层,二至三十一层为写字楼,建筑高度105米。塔楼核心筒防烟楼梯间及前室均不具备自然排烟条件,均设有机械加压送风系统,采用常闭自动加压送风口。消防电梯前室靠...[ 查看全文 ]