2017一级消防工程师《案例分析》复习卷
温故得以知新。距离2017年消防工程师考试还有101天,留学群消防工程师栏目的小编精心为您准备“2017一级消防工程师《案例分析》复习卷”,快来跟小编一起复习吧!2017一级消防工程师《案例分析》复习卷某发电厂气体灭火系统主要分布于1号、2号机组的集控室、电子间、工程师站/电缆夹层、380V母线室和6kV母线室等关键部位。该气体灭火系统选择组合分配设置的IG-541全淹没的灭火方式,药剂瓶组42瓶。该系统竣工距今已使用3年。根据以上情景,回答下列问题。1.简述IG-541灭火系统的优点。2.若被保护的区域总面积为2700m2,则需要划分几个防护区?3.该气体灭火系统有哪几种启动方式?4.防护区的哪些安全设施应符合设计要求?5.简述选择阀的安装检查要求。[page] 参考答案:1.IG-541混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气按一定比例混合而成的气体灭火剂。由于这些气体都在大气层中自然存在,且来源丰富,因此它对大气层臭氧没有损耗,也不会加剧地球的"温室效应",更不会对大气的化学物质产生长久影响。混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性及不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应。从环保角度看,是一种较为理想的灭火剂。2.由于组合分配设置的IG-541全淹没的灭火方式属于管网灭... [ 查看全文 ]2017一级消防工程师《案例分析》复习卷的相关文章