2017年一级消防工程师案例分析复习卷(2)
温故得以知新。距离2017年消防工程师考试还有100天,留学群消防工程师栏目的小编精心为您准备“2017年一级消防工程师案例分析复习卷(2)”,快来跟小编一起复习吧!2017年一级消防工程师案例分析复习卷(2)工作人员按要求对某石化仓库的预作用自动喷水灭火系统进行年检,在测试时发现以下现象:1.预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零。2.模拟火灾探测器报警、火灾报警控制器确认火灾后,预作用装置没有启动。3.报警阀组开启后,在距离水力警铃5m处测得水力警铃的声强为50dB。4.开启末端试水装置,确认火灾2min后,末端试水装置处的出水压力为0.03MPa。请分析以上现象,如果有问题分析产生问题的可能原因,并提出解决问题的办法。[page] 参考答案:1.预作用报警阀的水源侧压力表的读数为零是不正常的,造成这种现象的原因有以下几点:①压力表表管上的阀门没有打开;②压力表损坏;③高位水箱或增压稳压设施内没有水,因为水源侧通常是靠高位水箱或增压稳压设施保持压力的;④管网出现漏水;⑤高位水箱或增压稳压设施出水管上的止回阀损坏。处理故障时,可先检查压力表表管上阀门的开度,若没有打开可将其打开;然后检查压力表是否损坏,如果损坏应及时更换;再检查高位水箱的水位或增压稳压设施内的压力情况,如果其中没... [ 查看全文 ]2017年一级消防工程师案例分析复习卷(2)的相关文章