2017年一级消防工程师《案例分析》重点:防爆泄压
要参加一级消防工程师考试的同学们,留学群为大家提供“2017年一级消防工程师《案例分析》重点:防爆泄压”供广大考生参考,希望可以帮到广大考生,更多资讯请关注我们网站的更新。2017年一级消防工程师《案例分析》重点:防爆泄压防爆泄压该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房的防爆应符合以下要求:1.该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。2. 该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃;泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/┫;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。3.该厂房的泄压面积宜按公式A=10CV2/3计算(式中 A:泄压面积,┫;V:厂房的容积,m3;C:厂房容积为1000m3时的泄压比,甲醇的泄压比应为大于等于0.11┫/m3)。经计算,该厂房的泄压面积不应小于915.20┫。4.因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采... [ 查看全文 ]2017年一级消防工程师《案例分析》重点:防爆泄压的相关文章
2017年一级消防工程师《案例分析》考点:建筑分类和耐火等级
考友们都准备好一级消防工程师考试了吗?本文“2017年一级消防工程师《案例分析》考点:建筑分类和耐火等级”,跟着留学群来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!2017年一级消防工程师《案例分析》考点:建筑分类和耐火等级1.木器厂房采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,其耐火等级应为三级;另外,丙类厂房、仓库的耐火等级...[ 查看全文 ]