一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区
留学群为您准备“一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区一、火灾模型火灾模型是性能化设计评估中最常采用的描述火灾增长的方法。火灾模型描述了火灾过程中火源热释放速率随时间的变化过程。当不考虑火灾的初期点燃过程时,可表示为 Q=αt2式中 Q——火源热释放速率(kW);α——火灾发展系数(kW/s2),α=Q0/t20;t——火灾的发展时间(s);t。——火源热释放速率Q0=1MW时所需要的时间(s)根据火灾发展系数a,火灾发展阶段可分为极快、快速、中速和慢速四种。火焰水平蔓延速参数值见下表参数值见下表可燃材料火焰蔓延分级α/(kJ/s3)Q0=1MW时的时间/s没有注明缓慢0.0029600无棉制品聚酯床垫中等0.0117300塑料泡沫堆积的木板装满邮件的邮袋快速0.0469150甲醇快速燃烧的软垫座椅极快0.187675二、高火灾荷载区对高大空间的高火灾荷载区域所采取的措施诠释:1.防火单元:对于公共空间内设置的高火灾荷载、人员流动小、无独立疏散条件的区域(如厨房、为旅客服务的办公室、设备用房、既有商业设施等)应采... [ 查看全文 ]一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区的相关文章
一级消防工程师《安全技术实务》知识点精讲:应急照明和疏散指示
留学群为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点精讲:应急照明和疏散指示”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点精讲,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全技术实务》知识点精讲:应急照明和疏散指示消防应急照明和疏散指示系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的要求进行布线,并按照下列要求进行安装与调试。一、系统安装消防应急照明和疏散指示系统施...[ 查看全文 ]