一级消防工程师《安全实务技术》知识点:人员耐受性指标和工程消防性能化设计评估
留学群为您准备“一级消防工程师《安全实务技术》知识点:人员耐受性指标和工程消防性能化设计评估”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全实务技术》知识点:人员耐受性指标和工程消防性能化设计评估一、人员的耐受性指标人员耐受性指标的选取:人员的耐受性指标,是指计算危险来临时间时应考虑的火灾时建筑物内影响人员安全疏散的因素,包括烟气层高度、热辐射、对流热、烟气毒性和能见度这些因素可以通过对建筑内特定的火灾场景进行火灾与烟气流动的模拟得到。各因素应按以下要求确定:(1)在疏散过程中,烟气层应始终保持在人群头部以上一定高度,人在疏散时不必要从烟气中穿过或受到热烟气流的辐射热威胁(2)人体对烟气层等火灾环境的辐射热的耐受极限为2.50kW/m2,即相当于上部烟气层的温度约为l80~200℃(3)高温空气中的水分含量对人体的耐受能力有显著影响。人体可以短时间承受100℃环境的对流热,当温度低于60℃(水分饱和)时可以耐受大于30min(4)火灾中的热分解产物及其浓度与分布因燃烧材料、建筑空间特性和火灾规模等不同而有所区别。在设计和评估时,可简化为:如果空间内烟气的光密度不大于0.1OD/m,则视为各种毒性燃烧产物的浓度在30min内达... [ 查看全文 ]一级消防工程师《安全实务技术》知识点:人员耐受性指标和工程消防性能化设计评估的相关文章
一级消防工程师《安全实务技术》知识点:燃气厨房以及火源热辐射
留学群为您准备“一级消防工程师《安全实务技术》知识点:燃气厨房以及火源热辐射”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全实务技术》知识点:燃气厨房以及火源热辐射一、燃气厨房1.餐饮建筑内设置中庭,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;若超过一个防火分区最大允许建筑面...[ 查看全文 ]一级消防工程师《安全技术实务》知识点:气体灭火系统安装以及下沉式广场
留学群为您准备“一级消防工程师《安全技术实务》知识点:气体灭火系统安装以及下沉式广场”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全技术实务》知识点:气体灭火系统安装以及下沉式广场一、气体灭火系统安装气体灭火系统如何安装?1.灭火剂输送管道连接要求(1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附...[ 查看全文 ]一级消防工程师《安全实务技术》知识点:街区火灾风险评估以及疏散通道宽度
留学群为您准备“一级消防工程师《安全实务技术》知识点:街区火灾风险评估以及疏散通道宽度”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全实务技术》知识点:街区火灾风险评估以及疏散通道宽度一、街区火灾风险评估指标体系与消防站选址诠释1.火灾风险评估概念:火灾风险评估是对目标对象可能面临的火灾风险、被保护对象的脆弱性、控制措施的有效性、后果严重...[ 查看全文 ]一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区
留学群为您准备“一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区”!欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师知识点,请密切关注本网站一级消防工程师栏目!一级消防工程师《安全实务技术》知识点:火灾模型以及高火灾荷载区一、火灾模型火灾模型是性能化设计评估中最常采用的描述火灾增长的方法。火灾模型描述了火灾过程中火源热释放速率随时间的变化过程。当不考虑火灾的初期点燃过程时,可表示为 Q=αt...[ 查看全文 ]