2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统调试
下面是留学群准备的“2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统调试”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师考试知识点的内容请关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统调试气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。进行调试试验时,采取可靠措施,确保人员和财产安全。调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。1.模拟启动试验1)手动模拟启动试验按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。2)自动模拟启动试验按下述方法进行:①将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置与阀门的动作机构脱离。也可用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。②人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。⑧人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统调试的相关文章