2018年一级消防工程师考点:高压储存装置
下面是留学群准备的“2018年一级消防工程师考点:高压储存装置”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师考试知识点的内容请关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师考点:高压储存装置一、直观检查要求①贮存容器无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷,贮存容器表面应涂红色,防腐层完好、均匀,手动操作装置有铅封。②储存装置间的环境温度为一10~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0~49℃。二、安装检查要求①贮存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm。②贮存容器表面应标明编号,容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称,字迹明显清晰。储存装置上应设耐久的固定铭牌,标明设备型号、储瓶规格、出厂日期;每个储存容器上应贴有瓶签,并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等。⑨贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的1.5倍。④容器阀上的压力表无明显机械损伤,在同一系统中的安装方向要一致,其正面朝向操作面。同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超10mm,相差较大时,允许使用垫片调整;二氧化碳灭火系统要设检漏装置。⑤灭火剂贮存容器的... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师考点:高压储存装置的相关文章
2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类
留学群为您准备“2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师的内容,请密切关注本网站一级消防工程师考试栏目!2018年一级消防工程师《案例分析》考点:生产物品的火灾危险性分类 厂房和仓库分类生产物品的火灾危险性——应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,分为:甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表 1 的规定。生产物品的火灾危...[ 查看全文 ]