2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统的验收
下面是留学群准备的“2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统的验收”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师考试知识点的内容请关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统的验收1、防护区或保护对象与储存装置间验收检查(1)防护区或保护对象符合设计要求:防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。(2)防护区下列安全设施的设置应符合设计要求。①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。⑨无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。⑤专用的空气呼吸器。(3)储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。(4)火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。2、设备和灭火剂输送管道验收(1)灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。(2)储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。(3)集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师考点:气体灭火系统的验收的相关文章