2018年一级消防工程师考点:干粉灭火剂系统设计参数
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师考点:干粉灭火剂系统设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师实务考点的内容请继续关注本网站一级消防工程师考试栏目。2018年一级消防工程师考点:干粉灭火剂系统设计参数1.一般规定(1)干粉灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。扑救封闭空间内的火灾应采用全淹没灭火系统;扑救具体保护对象的火灾应采用局部应用灭火系统。(2)采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定:①喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面。②防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.50h,吊顶的耐火极限不应小于0.25h;围护结构及门、窗的允许压力不宜小于1200Pa。(3)采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合下列规定:①保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s。必要时,应采取挡风措施。②在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物。③当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于1 50mm。(4)当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源。(5)可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用碳酸氢... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师考点:干粉灭火剂系统设计参数的相关文章