2018年一级结构工程师专业知识:地下室设计要点
下面是留学群整理的“2018年一级结构工程师专业知识:地下室设计要点”,欢迎阅读参考,更多有关结构工程师知识的内容请继续关注本网站结构工程师栏目。2018年一级结构工程师专业知识:地下室设计要点1.剪切刚度比的计算方法仅与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(回填土)的影响无关,因此推荐使用剪切刚度比算法;“地震剪力/地震层间位移”与结构本身及外界条件都有关系。2.如用“地震剪力/地震层间位移”,地下室顶板的刚度比?2,则可以将地下室一层顶板设定为嵌固端,将“回填土对地下室约束刚度比”设定为2(假设有2层地下室),重新进行后续计算。3.用剪切刚度比计算时,地下室顶板的刚度比可能没有2,比如1.89,其实也是满足规范嵌固部位刚度比大于2的条件的;规范规定的2不是2.0,1.89四舍五入后入满足2.朱丙寅的问答书中说过满足1.5即可。4.对地上建筑物的一边或二边,三边外墙兼做挡土墙,结构外荷载作用不对称时,建议挡土墙采用专门的计算方法进行分析5.地下室连接为整体,上部为若干独立结构,严格讲不是多塔结构,不必执行高规10.6节规定;6.如果地下室只单边有回填土,则该层不作为地下室,即不考虑土的侧向约束作用,但挡土墙应采用专门的软件进行分析。7.地下室顶板室内外板面标高变化超过梁高范围时则... [ 查看全文 ]2018年一级结构工程师专业知识:地下室设计要点的相关文章
2018年一级结构工程师《流体力学》重点:流体的主要物理性质
大家做好准备迎接结构工程师考试了吗?留学群诚意整理“2018年一级结构工程师《流体力学》重点:流体的主要物理性质”,只要付出了辛勤的劳动,总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。2018年一级结构工程师《流体力学》重点:流体的主要物理性质流体的主要物理性质流体的主要物理性质包括:惯性,粘性及压缩性和膨胀性。1.惯性水的密度为1000 kg/m3,水银的密度为13600kg/m3,0℃空气的密度...[ 查看全文 ]