2018年一级消防工程师《综合能力》模拟试题:总平面布局与平面布置检查
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》模拟试题:总平面布局与平面布置检查”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力试题的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》模拟试题:总平面布局与平面布置检查一、单项选择题1.企业区域规划中,应将可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施布置在人员集中场所及明火或散发火花地点全年( )。A.最大频率风向的上风侧B.最小频率风向的上风侧C.最大频率风向的下风侧D.最小频率风向的下风侧2.布置在火力发电厂区内的点火油罐区,检查其围栅高度不小于( )m;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于( )m。A.1.5,2.5B.1.5.2.0C.1.8,2.5D.1.8,2.03.市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于( )m。A.50B.100C.120D.1604.对于旧城区中严重影响城市消防安全的企业且一时不能拆除重建的,可划分防火分区,各分区之间留出不小于( )m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于( )cm的防火墙。A.6,50B.4,50C.6,100D.4,1005.下列有关钢铁冶金企业总平面布局说法正确的是( )。A.储存车间,... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》模拟试题:总平面布局与平面布置检查的相关文章
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的选择
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的选择”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的选择1、建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械排...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的主要设计参数
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的主要设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的主要设计参数1、最小清晰高度的计算走道的最小清晰高度不应小于其净高的1/2,其他区域最小清晰高度应经计算确定。2、排烟量的选取①当排烟风机担负多个防烟分区时,其风...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的组件与设置要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的组件与设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的组件与设置要求1、排烟风机①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该...[ 查看全文 ]2018年一级注册消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统工作原理及设置
下面是留学群整理的“2018年一级注册消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统工作原理及设置”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级注册消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统工作原理及设置机械排烟系统的组成机械排烟系统是由挡烟壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风的组件与设置要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风的组件与设置要求”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风的组件与设置要求1)机械加压送风机机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:①送风机的进风口宜直通室外。②送风机的进风口宜设在机...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统工作原理及设置
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统工作原理及设置”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械排烟系统工作原理及设置机械排烟系统的组成机械排烟系统是由挡烟壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风系统的选择
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风系统的选择”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风系统的选择1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用机械加压送风系统,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风系统的主要设计参数
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风系统的主要设计参数”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:机械加压送风系统的主要设计参数1)加压送风量的选取①机械加压送风系统的设计风量应充分考虑管道沿程损耗和漏风量,且不应小于计算风量的1.2倍。②封闭避难层(间)的机械加压送风...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点:自然排烟工作原理及方式选择
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点:自然排烟工作原理及方式选择”,欢迎阅读参考,更多有关一级消防工程师综合能力的内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点:自然排烟工作原理及方式选择1.自然排烟的工作原理自然排烟是充分利用建筑物的构造,在自然力的作用下,即利用火灾产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物房间或者走道的开口把烟...[ 查看全文 ]