2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线1、应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。2、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所管路的管1:3和管子连接处,均应做密封处理。3、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。(1)管子长度每超过30m,无弯曲时。(2)管子长度每超过20m,有1个弯曲时。(3)管子长度每超过10m,有2个弯曲时。(4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。4、金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管人盒应采取相应固定措施。明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。5、线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:(1)线槽始端、终端及接头处。(2)距接线盒0.2m处。(3)线槽转角或分支... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线的相关文章
2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求1、控制类设备在消防控制室内的布置要求(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求1、消防控制室图形显示装置应能记录建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。2、应具有产品维护保养的内容和时间...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能1、消防控制室图形显示装置(1)消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求1、消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。2、消防控制室图形显示装置,应能在接收到建筑消防设施运...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求一、消防控制室的资料和管理要求1、消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:①建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计设有消防联动功能的火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有消防联动功能的火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1)单独...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统1.可燃气体探测器分类现有可燃气体探测器主要有7个品种,即:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器;测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器;测量范围为0~1...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾系统的设计
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾系统的设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾系统的设计电气火灾监控系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成。电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接人火灾报警控制器的探测器回路。当电气火灾监控系统接人火灾自动报警系...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾监控探测器的分类
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾监控探测器的分类”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气火灾监控探测器的分类电气火灾监控探测器的分类电气火灾监控设备的分类①多线制电气火灾监控器,即采用多线制方式与电气火灾监控探测器连接。②总线制电气火灾监控器,即采用总线(一般为2~4根)方式与...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾自动报警系统布线设计要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾自动报警系统布线设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾自动报警系统布线设计要求1.布线设计的一般规定1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/...[ 查看全文 ]