2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器系统调试要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器系统调试要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器系统调试要求点型感烟、感温火灾探测器1.采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,逐个检查每只火灾探测器的报警功能,探测器应能发出火灾报警信号;2.对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐个检查其报警功能,探测器应能发出火灾报警信号。当有备品时,可抽样检查其报警功能。线型感温火灾探测器1.在不可恢复的探测器上模拟火警和故障,逐个检查每只火灾探测器的火灾报警和故障报警功能,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号;2.可恢复的探测器可采用专用检测仪器或模拟火灾的办法使其发出火灾报警信号,并模拟故障,逐个检查每只火灾探测器的火灾报警和故障报警功能,探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。线型光束感烟火灾探测器1.逐一调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态;2.用减光率为0.9dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号;3.用产品生产企业设定减光率(1.0~10.0dB)的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号;4.用减光率为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器应发出... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器系统调试要求的相关文章
2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器其他组件的安装要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器其他组件的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器其他组件的安装要求 一级消防工程师考试频道推荐阅读:一级消防工程师考试动态一级消防工程师报名时间一级消防工程师准考证打印时间一级消防工程师考试时间一级消防工程师成绩查询...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的安装要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的安装要求点型感烟、感温火灾探测器1.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线1、应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。2、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求1、控制类设备在消防控制室内的布置要求(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求1、消防控制室图形显示装置应能记录建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。2、应具有产品维护保养的内容和时间...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能1、消防控制室图形显示装置(1)消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求1、消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。2、消防控制室图形显示装置,应能在接收到建筑消防设施运...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求一、消防控制室的资料和管理要求1、消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:①建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计设有消防联动功能的火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有消防联动功能的火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1)单独...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:可燃气体探测报警系统1.可燃气体探测器分类现有可燃气体探测器主要有7个品种,即:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器;测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器;测量范围为0~1...[ 查看全文 ]