2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾报警控制器系统调试要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾报警控制器系统调试要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾报警控制器系统调试要求1、检查自检功能和操作级别。2、使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其它探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。3、检查消音和复位功能。4、使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。5、检查屏蔽功能。6、使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。7、使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。8、检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第7款检查。9、检查控制器特有的其它功能。10、依次将其他回路与火灾报警控制器相连接,重复检查。一级消防工程师考试频道推荐阅读:一级消防工程师考试动态一级消防工程师报名时间一级消防工程师准考证打印时间一级消防工程师考试时... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾报警控制器系统调试要求的相关文章
2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器系统调试要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器系统调试要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器系统调试要求点型感烟、感温火灾探测器1.采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,逐个检查每只火灾探测器的报警功能,探测器应能发出火灾报警信号;2.对于不可恢复的火灾探测器应采取模拟报警方法逐...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器其他组件的安装要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器其他组件的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器其他组件的安装要求 一级消防工程师考试频道推荐阅读:一级消防工程师考试动态一级消防工程师报名时间一级消防工程师准考证打印时间一级消防工程师考试时间一级消防工程师成绩查询...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的安装要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:火灾探测器的安装要求点型感烟、感温火灾探测器1.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的布线1、应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。2、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制器类设备的安装要求1、控制类设备在消防控制室内的布置要求(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室图形显示装置的信息记录要求1、消防控制室图形显示装置应能记录建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。2、应具有产品维护保养的内容和时间...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的控制与显示功能1、消防控制室图形显示装置(1)消防控制室图形显示装置应能用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的信息传输要求1、消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。2、消防控制室图形显示装置,应能在接收到建筑消防设施运...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的资料和管理要求一、消防控制室的资料和管理要求1、消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:①建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防控制室的建筑防火设计设有消防联动功能的火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有消防联动功能的火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1)单独...[ 查看全文 ]