2018年电气工程师《发输变电》知识讲解:断路器
下面是留学群整理的“2018年电气工程师《发输变电》知识讲解:断路器”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《发输变电》知识讲解:断路器断路器用于直流电路交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变:一、过载和短路保护(一)过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为i2r,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。(二)短路保护。热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。1、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。2、由于... [ 查看全文 ]2018年电气工程师《发输变电》知识讲解:断路器的相关文章
2018年电气工程师《供配电》知识讲解:智能照明控制系统的优越性
下面是留学群整理的“2018年电气工程师《供配电》知识讲解:智能照明控制系统的优越性”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电》知识讲解:智能照明控制系统的优越性1、达到良好的节能效果,延长灯具寿命节能是照明控制系统的最大优势。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,我们可以根据不同场合、不同的人流量...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防止锅炉超压的保安装置
下面是留学群整理的“2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防止锅炉超压的保安装置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》考前复习重点:防止锅炉超压的保安装置1、锅炉安全门安全门是防止锅炉和承压部件超压、保证锅炉机组和压力容器安全运行的一种极为重要的保安装置。安全门的布置位置及排汽量,在《电力工业锅炉监察规程》中有明确的规定;即过...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求
下面是留学群整理的“2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站电气工程师栏目。2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:配电室对建筑的要求1、配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。2、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个...[ 查看全文 ]2018年电气工程师《供配电专业》复习重点:防止锅炉超压的保安装置