留学群相关文章

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:装卸区的防火要求的相关文章推荐

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:装卸区的防火要求

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:装卸区的防火要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:装卸区的防火要求铁路油品装卸线:1.装卸线一般不与生产、仓储区的出人口道路相交;2.装卸线一般采用尽头式布置,装卸作业频繁、收发油品种类较多的企业,一般要设置3股作业线,相邻作业线之间要保持20m以上的缓冲段。装卸栈桥:1.装卸栈桥采用非燃材料建造,是装卸油品的操作台;2.装卸栈桥一般都设置在装卸线的一侧,通常与鹤管共同建造,并设有倾角不大于60。的吊梯,方便人员上到罐车顶部;3.栈桥段铁路须采用非燃材料的轨枕;4.在距离装卸栈桥边缘10m以外的油品输入管道上,设有紧急切断阀。防火间距:1.两条油品装卸线共用一座栈桥或一排鹤管时,两条装卸线中心线的距离:采用公称直径为100mm的小鹤管时,一般不大于6m,采用公称直径为200mm的大鹤管时,不大于7.5m;2.相邻两座装卸栈桥之间两条油品装卸线中心线的距离,两者或其中之一用于甲、乙类油品时,一般不小于10m,当两者都用于丙类油品时,一般不小于6m。卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m;3.装卸栈桥边缘与油品装卸中心线的距离,自轨面算起,... [ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:装卸区的防火要求的相关文章

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火泄压排放

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火泄压排放”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火泄压排放1、火炬系统的安全设置防火间距:全厂性火炬应布置在最小频率率风向上风侧;防火间距应满足要求;距火炬筒30m范围内严禁可燃气体放空。排放能力:可能出现的排放量中最大可能的排出气量为准,必须...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火装饰布置

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火装饰布置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:生产防火装饰布置1、工艺生产装置区域内的露天设备、储罐、建筑物、构筑物等,宜按生产流程集中合理布置。2、工艺生产装置区域内的设备宜布置在露天敞开式或半敞开式的建(构)筑物内,按生产流程、地势、风向等要求...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气照明灯具的选型

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气照明灯具的选型”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气照明灯具的选型火灾危险场所:应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具爆炸危险场所:应选用防爆型、隔爆型灯具有腐蚀性气体及特别潮湿的场所:应采用密闭型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理潮湿的厂房内和户外:...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气装置防火

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气装置防火”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气装置防火开关防火1.开关应设在开关箱内,开关箱应加盖;2.木质开关箱的内表面应覆以白铁皮;3.开关箱应设在干燥处;4.开关的额定电流和额定电压均应和实际使用情况相适应;5.在中性点接地的系统中,单极开关...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气线路防火

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气线路防火”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气线路防火一般要求根据使用场所选择适宜的电线电缆,同时根据系统的载荷情况,合理地选择导线截面,并留余量。电线电缆导体材料固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆,对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场...[ 查看全文 ]

低压配电和控制电器防火措施的检查

下面是留学群整理的“低压配电和控制电器防火措施的检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。低压配电和控制电器防火措施的检查刀开关1.降低接触电阻以防止发热过度;2.采用电阻率和抗压强度低的材料制造触头;3.利用弹簧或弹簧垫等,增加触头接触面间的压力。组合开关应在开关加装能切断三相电源的控制开关及熔断器。断路器1.在断路器投入使用前应将各磁铁工作面的防锈油脂抹净,以免...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》试题及答案:防火防烟分区检查

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》试题及答案:防火防烟分区检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》试题及答案:防火防烟分区检查1:建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为( )级。A.AB.B1C.B2D.B3答案:A2:电梯井要求独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气防火的检查内容

新的一年到了,各位学员们准备好一级消防工程师考试了吗?下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气防火的检查内容”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:电气防火的检查内容1、平面布置①室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m;距其它建筑物不应小于10m;距液化石油气罐不...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:变、配电装置防火措施的检查

新的一年到了,各位学员们准备好一级消防工程师考试了吗?下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:变、配电装置防火措施的检查”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:变、配电装置防火措施的检查变压器保护1.变压器应设置短路保护装置,当发生事故时,能及时切断电源;2.变压器高压侧还可通过采用过电流继电器来...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防设备的配电设计

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防设备的配电设计”,欢迎阅读参考,更多有关内容请密切关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《综合能力》考点精讲:消防设备的配电设计消防设备的配电设计:1.消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电;防、排烟风机、防火卷帘和疏散照明可采用放射式或树干式供电。消防水泵、防烟和...[ 查看全文 ]
推荐访问
秦皇岛项目草坪工程师 焊接工艺工程师 嵌入式工程师 资深销售工程师 射频器件研发工程师 知名外企-IT技术支持工程师 工程部总经理 通信工程设计师 售后调试或售后服务工程师 开发维护工程师 车型工艺工程师 室分设计工程师 高级电力电子制造工程师 维修工程师EquipEngr. 工程安装、售后服务工程师 生化质量工程师 见习工程师 改性材料销售工程师 年薪15万以上高级模具设计工程师 数据建设工程师
热点推荐
小学教师述职报告 美国大学教育学专业排名 高考化学题库 关于胆小的作文 实习报告总结 卢旺达研究生留学费用 骨科护士长述职报告 宣传个人工作总结 尼泊尔留学费用一览表 初三寒假作文700字