2018年二建《市政工程管理与实务》考点精讲:供热管道焊接质量检查与验收规定
下面是留学群整理的“2018年二建《市政工程管理与实务》考点精讲:供热管道焊接质量检查与验收规定”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站二级建造师栏目。2018年二建《市政工程管理与实务》考点精讲:供热管道焊接质量检查与验收规定1.焊接质量检验次序①对口质量检验;②外观质量检验;③无损探伤检验;④强度和严密性试验。2.对口质量检验项目对口质量应检验坡口质量、对口间隙、错边量和纵焊缝位置①有缝管道对口时,纵向焊缝之间应相互错开不少于l00mm。②管道两相邻环形焊缝中心之间距离应大于钢管外径,且不得小于150mm。③管道任何位置不得有十字形焊缝。④管道支架处不得有环形焊缝。⑤在有缝钢管上焊接分支管时,分支管外壁与其他焊缝中心的距离应大于分支管外径,且不得小于70mm。⑥不宜在焊缝及其边缘上开孔。当必须在焊缝上开孔或开孔补强时,应对开孔直径1.5倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行射线或超声检测,确认焊缝合格后,方可进行开孔。被补强板覆盖的焊缝应磨平,管孔边缘不应存在焊接缺陷。3.焊缝无损探伤检验应符合的规定(1)宜采用射线探伤。当采用超声波探伤时,应采用射线探伤复检,复检数量应为超声波探伤数量的20%。角焊缝处的无损检测可采用磁粉或渗透探伤。(2)当使用超声波和射线两种方法进行无... [ 查看全文 ]2018年二建《市政工程管理与实务》考点精讲:供热管道焊接质量检查与验收规定的相关文章
2018年二级建造师《市政工程管理与实务》考点讲义汇总(十讲)
下面是留学群整理的“2018年二级建造师《市政工程管理与实务》考点讲义汇总(十讲)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站二级建造师栏目。2018年二级建造师《市政工程管理与实务》考点讲义汇总(十讲)1 2018年二级建造师《市政工程管理与实务》考点讲义(一)2 2018年二级建造师《市政工程管理与实务》考点讲义(二)3 2018年二级建造师《市政工程管理与实务》考点讲义(三...[ 查看全文 ]