下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:飞机库的防火设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:飞机库的防火设计要求1.平面布置1)危险品库房、装有油浸电力变压器的变电所不应设置在飞机库内或与飞机库贴邻建造。2)飞机停放和维修区与其贴邻建筑的生产辅助用房之间的防火分隔措施,应根据生产辅助用房的使用性质和火灾危险性确定:与办公楼、飞机部件喷漆间、飞机座椅维修间、航材库、配电室和动力站等生产辅助用房应隔开,防火墙上的门应采用甲级防火门或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘;与单层维修工作问、办公室、资料室和库房等应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,隔墙上的门应采用乙级防火门窗或耐火极限不低于2.00h的防火卷帘。3)飞机库内不宜设置办公室、资料室、休息室等用房,需设置少量这些用房时,宜靠外墙设置,并应有直通安全出口或疏散走道的措施,办公室、资料室、休息室等用房与飞机停放和维修区之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的顶板隔开,隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。4)甲、乙、丙类火灾危险性的使用场所和库房不得设在飞机库地下或半地下室内。甲、乙、丙类物品暂存间不应设置... [ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:飞机库的防火设计要求的相关文章

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:变电站消防给水及消防设施设计要求

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:变电站消防给水及消防设施设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:变电站消防给水及消防设施设计要求1、消防给水系统变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统,消防水源应有可靠地保证;变电站同一时间内的火灾次数应按一次确定。当室内消防用水总量大于10L/...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:电气设备与电缆敷设防火设计要求

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:电气设备与电缆敷设防火设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:电气设备与电缆敷设防火设计要求1、总油量超过100kg的室内油浸变压器,应设置单独的变压器室。2、35kV及以下室内配电装置当未采用金属封闭开关设备时,其油断路器,油浸电流互感器和电压互感...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:变电站建筑防火设计要求

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:变电站建筑防火设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:变电站建筑防火设计要求1、变电站建(构)筑物构件的燃烧性能、耐火极限和变电站内的建(构)筑物与变电站外的民用建(构)筑物及各类厂房、库房、堆场、贮罐之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:火力发电厂防火设计要求

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:火力发电厂防火设计要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:火力发电厂防火设计要求1.总平面防火设计要求(1)主厂房是火力发电厂生产的核心,围绕主厂房应划分为一个重点防火区域。(2)室外配电装置区内多为带油电气设备,其安全运行是火力发电厂及电网安全运行的重...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:加油加气站防火站内平面布置

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:加油加气站防火站内平面布置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:加油加气站防火站内平面布置1.车辆入口和出口应分开设置。2.站区内停车位和道路应符合下列规定:(1)站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定℃NG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:加油加气站建筑防火要求

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:加油加气站建筑防火要求”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:加油加气站建筑防火要求1.加油加气作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为0.25h。2.汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚的设计应符合下...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:通风和排烟系统

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:通风和排烟系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:通风和排烟系统1.通行机动车的一、二、三类隧道应设置排烟设施。2.隧道内机械排烟系统的设置应符合下列规定:(1)长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式。(2)长度不大于3000m的...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:火灾自动报警系统

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:火灾自动报警系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:火灾自动报警系统1.火灾报警控制器数量设置:当隧道长度L小于1500m时,可设置一台火灾报警控制器;长度L大于等于1500m的隧道,可设置一台主火灾报警控制器和多台分火灾报警控制器,其间宜采用光纤通信连...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:供电及其他

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:供电及其他”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:供电及其他1.一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电。2.隧道的消防电源及其供电、配电线路等的其他要求应符合相关规定。3.隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上应设置...[ 查看全文 ]

2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:单孔和双孔隧道的分类

下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:单孔和双孔隧道的分类”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点精讲:单孔和双孔隧道的分类单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类,并应符合下表的规定。 一级消防工程师考试频道推荐阅读:一级消防工程师考试动态一级消防工程师报名时间一级消防工程师准考...[ 查看全文 ]