2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区1.人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计人防火分区的面积之内;与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区;防火分区的划分宜与防护单元相结合;工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,其疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。2.每个防火分区的允许最大建筑面积,除另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。3.商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:1)商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区的相关文章
2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局1.人防工程的总平面设计应根据人防工程建设规划、规模、用途等因素,合理确定其位置、防火间距、消防水源和消防车道等。2.人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔1、电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统1、一般规定A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置1.消防给水和室内消火栓系统洁净厂房必须设置消防给水设施,消防给水设施设置应根据生产的火灾危险性、建筑场所耐火等级以及建筑物的体积等因素确定,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB5001...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置1、防烟设施当疏散楼梯间布置在建筑的外墙侧,可以采用可开启外窗进行自然排烟。当疏散楼梯布置在建筑内部或楼梯间有洁净要求不具备自然排烟条件时,应设置机械加压送风系统。机械加压送风系统的设计...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火安全疏散设施
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火安全疏散设施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火安全疏散设施1.安全出口(1为保证安全疏散的可靠性,洁净厂房每一生产层、每一防火分区或每一洁净区的安全出口的数量,均不应少于两个。安全出口应分散均匀布置,从生产地点至安全出口不用经过曲折的人员净...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火建筑材料及其燃烧性能
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火建筑材料及其燃烧性能”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火建筑材料及其燃烧性能洁净厂房的耐火等级不应低于二级。1、洁净室的顶棚和壁板(包括夹芯材料)应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火分区和分隔
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火分区和分隔”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火分区和分隔1.一般要求甲、乙类生产的洁净厂房,宜采用单层厂房。其防火墙间最大允许占地面积,单层厂房应为3000m2,多层厂房应为2000m2。丙、丁、戊类生产的洁净厂房其防火分区最大允许建筑面积应...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂房的火灾危险性分类
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂房的火灾危险性分类”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂房的火灾危险性分类1.分类生产类别甲举例:微型轴承装配的精研间、装配前的检查间精密陀螺仪装配的清洗间’磁带涂布烘干工段化工厂的丁酮、丙酮、环乙酮等易燃溶剂的物理提纯工作间、光致抗蚀剂的配制工作间集...[ 查看全文 ]