2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火门和防火卷帘
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火门和防火卷帘”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火门和防火卷帘1.防火门1)位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门;当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时,应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门。2)公共场所的疏散门应向疏散方向开启,并在关闭后能从任何一侧手动开启。3)公共场所人员频繁出入的防火门,应采用能在火灾时自动关闭的常开式防火门;平时需要控制人员随意出入的防火门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的常闭防火门,并应在明显位置设置标识和使用提示;其他部位的防火门,宜选用常闭的防火门。4)用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求;且不得用于平战结合公共场所的安全出口处。5)常开的防火门应具有信号反馈的功能。2.防火卷帘用防火墙划分防火分区有困难时,可采用防火卷帘分隔,并应符合下列规定:1)当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位宽度的1/3,且不应... [ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火门和防火卷帘的相关文章
2018年一级消防工程师《技术实务》考点:古建筑防火安全措施
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:古建筑防火安全措施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:古建筑防火安全措施1.做好消防专项规划,改善消防安全坏境1)建立多种形式的消防站。2)配备实用有效的消防器材。3)因地制宜地设置消防供水设施。4)科学合理地进行消防安全布局。2.改善耐火性能,提高耐火等级1)...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火分区与防烟分区1.人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:人民防空工程防火总平面布局1.人防工程的总平面设计应根据人防工程建设规划、规模、用途等因素,合理确定其位置、防火间距、消防水源和消防车道等。2.人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房建筑防火构造及分隔1、电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:信息机房防火灭火系统1、一般规定A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂消防设施配置1.消防给水和室内消火栓系统洁净厂房必须设置消防给水设施,消防给水设施设置应根据生产的火灾危险性、建筑场所耐火等级以及建筑物的体积等因素确定,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB5001...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防排烟系统设置1、防烟设施当疏散楼梯间布置在建筑的外墙侧,可以采用可开启外窗进行自然排烟。当疏散楼梯布置在建筑内部或楼梯间有洁净要求不具备自然排烟条件时,应设置机械加压送风系统。机械加压送风系统的设计...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火安全疏散设施
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火安全疏散设施”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火安全疏散设施1.安全出口(1为保证安全疏散的可靠性,洁净厂房每一生产层、每一防火分区或每一洁净区的安全出口的数量,均不应少于两个。安全出口应分散均匀布置,从生产地点至安全出口不用经过曲折的人员净...[ 查看全文 ]2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火建筑材料及其燃烧性能
下面是留学群整理的“2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火建筑材料及其燃烧性能”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站一级消防工程师栏目。2018年一级消防工程师《技术实务》考点:洁净厂防火建筑材料及其燃烧性能洁净厂房的耐火等级不应低于二级。1、洁净室的顶棚和壁板(包括夹芯材料)应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应...[ 查看全文 ]