2020二级建造师机电实务常考知识点:消防工程施工技术要求
要想考到一个好的成绩,考生需要专心备考,提高备考复习的效率,下面由留学群小编为你精心准备了“2020二级建造师机电实务常考知识点:消防工程施工技术要求”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!2020二级建造师机电实务常考知识点:消防工程施工技术要求消防工程施工技术要求1.室内消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。室内消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm.消防给水管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。2.自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施调试;联动试验。3.泡沫灭火系统的调试包括:动力源和备用动力的切换试验;消防泵的试验;泡沫比例混合装置的调试;泡沫产生装置的调试;泡沫消火栓的喷水试验;泡沫灭火系统的喷水试验等。4.防火阀、排烟阀(口)的安装位置、方向应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm.防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支吊架。排烟阀(口)及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合设计要求;电动防火阀、防排烟风阀(口)的手动、电动操作应灵活可靠,信号输出应正确。防排烟系统的柔性短管必须采用不... [ 查看全文 ]2020二级建造师机电实务常考知识点:消防工程施工技术要求的相关文章
二级建造师2020机电实务考试知识点:流动式起重机的参数及应用
2020年二级建造师考试马上就要来了,为了做好考前的备考工作,下面由留学群小编为你精心准备了“二级建造师2020机电实务考试知识点:流动式起重机的参数及应用”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!二级建造师2020机电实务考试知识点:流动式起重机的参数及应用流动式起重机的参数及应用(一)流动式起重机基本参数基本参数:主要有额定起重量、最大工作半径(幅度)和最大起升高度。在特殊情况下,还需...[ 查看全文 ]